阿--贵 发表于 2024-6-28 19:50:37

【已回复】九龙新城B区高楼(33层)室内消防栓无水

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.jjxw.cn/static/publish/css/style.css?v=1605251010513" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010513"/><!--    付费贴--><p><!----></p><p>九龙新城B区高楼(33层)室内消防栓无水。我在1月26日通过楼长向龙城物业公司反映,说是会维修。后通过12345热线反映,当时供了水应付一下,后来又没供水。龙城物业公司解释是管网漏水,会想办法维修。但至今没有修好。消防火灾随时可能发生,关系到老百姓的生命安全。请消防部门加大监管力度,责令龙城物业公司限期整改。</p><p><!----></p><link rel="stylesheet" href="//bbs.jjxw.cn/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_jWW" id="wcn_editor_css"/><!---->

九论小编 发表于 2024-7-10 17:02:38

关于反映“九龙新城B区高楼(33层)室内消防栓无水”事项的答复 问政九江平台:关于平台下发的群众反映“九龙新城B区高楼(33层)室内消防栓无水”一事,八里湖新区高度重视,立即安排相关部门进行调查核实,现将有关情况答复如下:一、核查情况7月6日,经调查核实,33层确实存在无水现象。经执法人员与物业共同排查并检测发现,埋入土里的管道存在一处漏水点,日前已施工完成,消火栓供水恢复正常。如需进一步了解有关情况,可拨打0792-6999119联系八里湖新区消防救援大队。2024年7月9日




运动 发表于 2024-6-28 22:15:34

高层建筑的消防栓系统是防火安全的重要组成部分,其设计和使用必须符合相关法规和标准,确保在紧急情况下能够正常运作。《消防法》规定,小区消防栓没水,可被处以五千元以上五万元以下的罚款。这表明,消防栓系统应当始终保持完备和可用状态,任何导致其无法正常工作的因素都是不被允许的。

高层建筑的消防栓系统不仅关乎法律法规的遵守,更是保障居民生命财产安全的重要措施。因此,确保消防栓系统始终有水可用,是预防火灾和减少火灾损失的关键环节。任何导致消防栓没水的因素,如消防水箱补水阀门关闭或消防水箱连接消火栓管网的阀门未处于正常开启状态等,都需要及时被发现和解决。

运动 发表于 2024-7-10 18:50:39

高楼供水,塑料管似乎有些不妥。

阿--贵 发表于 2024-7-12 09:48:10

至7月12日上午8点,B16栋18楼消防栓经打开检查,没有供水。
页: [1]
查看完整版本: 【已回复】九龙新城B区高楼(33层)室内消防栓无水