发表于 2021-2-5 10:43:47
|
显示全部楼层
| 来自江西
“与狼共舞08”网友:您好!
十分抱歉,因3日长虹大道第三水厂DN1200输水管抢修导致停水,带来的不便。
2月3日13:00左右,九江水务公司员工在日常巡视工作中,发现长虹大道与青年路交汇处(交通指挥灯附近慢车道)地面有渗水;经探,为第三水厂DN1200水泥材质输水管漏损事故。我司立即启动应急预案,组织调配人员、施工机械、相应物资至现场;在14:00至16:00时之间组织人员,带水探查具体破损状态;明确破损状态后,为将影响降至最低,我司安排在3日20:00停水施工抢修;由于现场情况复杂,附近有军用光缆、电信光缆、燃气管道和供电高压电缆等相关单位管线,导致施工抢修进度缓慢,施工难度大;为避免发生次生事故,施工机械不能使用,只能人工作业。经连续不停作业,施工抢险完成后,并完成养护、冲洗、消毒等系列规范手续后,于4日24:00时开始逐步恢复供水。再次望给予谅解。 |
|